1000千伏安變壓器用多大高壓電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:1662
1000千伏安變壓器用多大高壓電纜,1000kva變壓器要多大規格高壓電纜

1000kvA的變壓器高壓側電纜d選擇70mm2的夠用了。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。

1000kⅤA變壓器最小選多大高壓電纜

1000kⅤA變壓器最小選240平方高壓電纜額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。

10千伏1000千伏安用多大高壓電纜

1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。



1000kva變壓器用多大高壓鋁電纜

1000kva變壓器用380平方(毫米)高壓鋁電纜1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。

1000千伏安的變壓器的一二次配多少平方的線

1000VA的變壓器初級電流是100A,你可用35平方的高壓電纜,次級額定電流是1440A,你可用185的電纜4根并聯使用。如果距離很短,條件適合,你可用100x8的銅排。

1000千瓦需要多大的電纜

三相380V1000kW負載可選用5根3x240+1x120mm2VV型銅電纜并聯使用。三相380V1000kW的電流Ie,Ie=1000kW/(根號3x380Vx0.=1899A。

1000kva變壓器高壓進線規格

1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用了。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。

我是10kv的?,F(xiàn)在要安裝一臺1000kva的變壓器。距離是1300米。請問需要多大的高壓電纜。謝謝

10KV,1000kvA的變壓器,額定電流:57.7A距離是1300米,電纜選用面積不小于:70平方毫米銅電纜10KV,1000kvA的變壓器,額定電流:57.7A距離是1300米。

10O0千伏安的變壓器高壓電覽選70平方的可以嗎

1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。

1000KVA變壓器高壓側電纜選型問題

這個其實挺簡單,1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。

但是距離長了,會有壓降。按照這個電流,放大一倍去選電纜就可以。

10000/400V,1000KVA變壓器高壓進線用多大的鋁芯電纜

高壓側電流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。高壓側電流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。

10kv供電1000kva應配多大電纜

高壓電纜是不允許滿負荷工作的1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。

1000w變壓器用多大線

1000W,如果是220V的話,電流大約4.5A,相對為1平方MM左右的截面積,用1.2-1.25的線合適。

35平方鋁芯高壓電纜能帶動多大變壓器

35平方鋁芯高壓電纜能帶動多大變壓器?在10kv供電系統里,35平方毫米的鋁芯高壓電纜可以帶動1000kvA的變壓器。

1000kva用多大電纜

1000KV滿載電流大概就是1440A,YJV系列電纜,240電纜的載流量是483A,185的是410A。

1000KVA的用電量配置多大的電纜,用幾根多大的電纜

1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。因為三相交流電的功率等于?x電壓x電流x功率因素,缺少了電壓,則無法求解。

1000VA變壓器高壓需要多大切面電纜

若是10KV供電,1000KVA變壓器高壓側額定電流為:Ie=1000/17.32=57.7A;若10KV高壓選用鋁芯電纜,單從通流量來考慮,則其最小截面可選擇為16平方毫米。

1000KVA380v電需要多大的纜

1000KVA,380V需要3*630平方毫米銅電纜(零線規格可選擇400平方毫米)。視在功率計算公式是S=?3(根號下UI。

1000kv的高壓選用多大規格的電纜

額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。

1000千v高壓電用多粗的電線

1000千伏安如果是銅電纜的話用電需要420平方的銅電纜線。1000千伏安如果是鋁電纜的話用電需要630平方的鋁電纜線。1000千伏安用電大約2500A電流。

1000KVA的箱變,需要多粗的高壓電纜

你可以計算呀!1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。因為三相交流電的功率等于?x電壓x電流x功率因素,缺少了電壓,則無法求解。

變壓器1000kva線路10公里用多大高壓線

應該是最小不得小于70的鋼芯鋁絞線。應該是最小不得小于70的鋼芯鋁絞線。

2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜

2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。

準備把變壓器撤掉,直接用接低壓三相電.高壓電纜為120銅

銅在20℃時的電阻率是0.0175Ω·mm2/m700米120mm2電纜的電阻是0.0175*700/120=0.102Ω30kW/0.38kV/1.732=45.58A每根導線的線損=I2*R=45.5。

1000kva變壓器低壓接地線用多少平方

1000kva變壓器低壓接地線用50平方若是10KV供電,1000KVA變壓器高壓側額定電流為:Ie=1000/17.32=57.7A。

1000kv的變壓器在10kv高壓電熔絲用多大的

1000kva的變壓器,在一次側高壓為10kv時,它的輸入電流是57.74安培,可以選用80安的高壓電熔絲。
TAG: 1000千伏安變壓器用多大高壓電纜  
岳的大肥坹视频hd| 狠狠色噜噜狠狠亚洲av| 欧洲人妻丰满av无码久久不卡| 被按摩师玩弄到潮喷在线播放| 日本免费观看| 丰满少妇大力进入av亚洲| 13小男生gay自慰脱裤子| 亚洲h在线播放在线观看h| 大胆人体艺术| 国产精品沙发午睡系列| 寡妇bwwbwwbww| 特黄A片在线播放免费麻婆豆腐| 国内少妇人妻偷人精品免费视频| 不说就继续这样弄你| 欧美熟妇vivoe精品| 一本一道VS无码中文字幕| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 成人奭片免费观看| 无码人妻久久一区二区三区免费丨| 成免费crm在线看系统| 男男调教惩罚做到哭play| 狠狠97人人婷婷五月| 亚洲精品无码久久久久y| 亚洲av无码一区二区三区电影| 久久九九久精品国产免费直播| 午夜精品久久久久久毛片| 厨房里边做饭边啪啪爱爱| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 乡下大炕下害羞的岳| xxxxxl日本17上线| 国产对白叫床清晰在线播放| 亚洲熟妇无码爱v在线观看| 一性一交一口添一摸视频| 女同互慰高潮呻吟免费播放| 小雪被老汉各种姿势玩弄| 国产av电影区二区三区曰曰骚网| 曰本真人做爰无遮挡| 毛很浓密超多黑毛| 国产精品av在线| 7777久久亚洲中文字幕蜜桃| 日本真人添下面视频免费|